Příkaz R (Ramp)

  

 

 

Příkaz R = Ramp slouží k nastavení rychlosti změny teploty.

Nastavená rychlost změny teploty platí pro všechny další nárůsty i poklesy teploty až do další změny příkazem C (CasNT) nebo R (Ramp).

Rychlost rampy po spuštění programu se bere z manuálního režimu (článek Rychlost změny teploty).

Při rychlosti rampy 0.00 se zobrazuje Fast což značí, že regulátor dosáhne teplotu co nejrychleji.

Při změně rychlosti rampy na určitou teplotu je nutné nejdříve zadat rampu a až potom blok s teplotou.

Obdobou tohoto příkazu je příkaz CasNT (článek Příkaz C (CasNT)), který místo rychlosti změny teploty ve stupních Celsia za minutu zadává dobu, za kterou má být teploty dosaženo.

 

Po stisku tlačítka s příkazem R (Ramp) se ukáže obrazovka pro zadání požadované hodnoty rychlosti.

 

 

Rozsah rampy: 0.01°C/min až 6000.00 °C/min nebo Fast (co nejrychleji).

Hodnotu je možné zadat pomocí číselné klávesnice nebo šipkami nahoru a dolu.

Pokud tlačítko nahoru nebo dolu podržíme, hodnota se bude měnit stále rychleji.

Nesprávně zadanou hodnotu není možné potvrdit tlačítkem  (OK).

Tlačítkem   (Zpět) přidání nebo změnu bloku zrušíme.