Manuální režim
M01: Chtěli bychom zkontrolovat nastavenou teplotu (rampu a prodlevu).
M02: Chceme nastavit prodlevu 120 minut (bez spuštění programu).
M03: Chceme dosáhnout teplotu 900°C.
M04: Chceme neustále regulovat teplotu 1100°C a po určitém čase ji sami vypnout.
M05: Potřebujeme dosáhnout teploty 1000°C rychlostí 4°C/min a teplotu držet 1 hodinu.
M06: Chceme provést stejný program jako minule.
M07: Zítra (ve čtvrtek) v 16:00 hodin chceme spustit již nastavený manuální program.
M08: V úterý ráno v 8:30 chceme regulovat na 600°C a tuto teplotu udržovat až do ručního zastavení programu.
M09: Omylem byl spuštěn program a chceme ho ihned ukončit.
M10: Chceme snížit rychlost nárůstu teploty v již spuštěném programu na 3,5°C za minutu
M11: V již spuštěném programu chceme změnit nastavenou teplotu na 700 °C.
M12: Potřebujeme prodloužit prodlevu o 20 minut v již spuštěném programu.
M13: Chtěli bychom pozastavit spuštěný program a po určité době v něm pokračovat.
M14: Chceme přeskočit právě prováděnou rampu ve spuštěném manuálním programu.
Menu
M15: Chtěli bychom se podívat na poslední události v regulátoru.
M16: Chtěli bychom se podívat na předposlední průběh a zobrazit jeho graf.
M17: Chceme zjistit, jaká byla spotřeba energie posledního průběhu.
M18: Chtěli bychom zjistit, jakou verzi firmware regulátor používá.
M19: Chceme zjistit, jakou IP adresu regulátor používá (musí být připojen k síti).
M20: Potřebujeme se podívat na manuál a požadovanou stránku zvětšit (pouze PRO verze).
M21: Chceme zjistit, jaká byla spotřeba energie posledního průběhu.
M22: Chceme zjistit, jaká je aktuálně nastavená rampa (rychlost změny teploty).
M23: Chceme se podívat na nastavené parametry manuálního režimu.
M24: Potřebujeme zjistit, jak dlouho již běží program.
Programovací režim
P01: Chtěli bychom vybrat a spustit program 3.
P02: Potřebujeme označit program 3 vlastním popiskem.
P03: Požadujeme zobrazit graf programu číslo 3.
P04: Potřebujeme zkopírovat program číslo 3 do programu číslo 5.
P05: Potřebujeme smazat program číslo 3.
P06: Chceme si prohlédnout program číslo 5.
P07: Potřebujeme vytvořit nový program číslo 3 (nyní je volný). Chtěli bychom zadat prodlevu 120 minut na teplotě 1000°C, na kterou najedeme co nejrychleji.
P08: Za hodinu bychom chtěli spustit program číslo 3.
P09: U programu číslo 3 bychom chtěli změnit prodlevu na 60 minut.
P10: Program číslo 8 je velmi dlouhý, blok č. 99 již není možné přepsat.
P11: Požadujeme spustit program číslo 8 až od pátého bloku.
P12: Potřebujeme naprogramovat teplotní průběh zadaný grafem. Použijeme volný program 1.
P13: Požadujeme co nejpřesnější náběh rampou 1°C/min na teplotu 150°C (omezíme příkon zařízení na 15 %). Použijeme volný program číslo 4.
P14: Každý den od 6:00 do 18:00 chceme udržovat teplotu 1180°C, v noci pak 400°C. Požadujeme, aby regulátor ráno najel na teplotu za jednu hodinu. Použijeme volný program 2.
P15: Potřebujeme naprogramovat cyklus zadaný grafem. Cyklus se bude provádět denně od šesti hodin ráno, po skončení cyklu bude udržovací teplota 200°C. Použijeme program číslo 9.
P16: Potřebujeme na 1100°C rychlostí 5°C/min a pak kontinuální prodlevu. Po dobu nárůstu teploty je třeba otevřít klapku na digitálním výstupu O4. Použijeme volný program 7.